Не отрабатывается конструкция

Обсуждение программ nnCron и nnCron LITE

Не отрабатывается конструкция

Postby vrs » Thu, 02 Sep 2004, 04:15

Не отрабатывает корректно конструкция:
START-APPW: c:\program files\nncron\utils\ping.exe 10.1.2.254 -n 1 |"c:\program files\nncron\utils\grep.exe" "Lost = 0" -c >"c:\program files\nncron\var\ping_l_test"
При запуске в cmd все отрабатывает, создается файл "c:\program files\nncron\var\ping_l_test" с адекватным содержимым. В логах обычное "Start result: 0". Что делать?
vrs
 
Posts: 15
Joined: Fri, 06 Aug 2004, 09:28

Postby Nicholas_Nemtsev » Thu, 02 Sep 2004, 08:03

Перенаправление потока - прерогатива cmd.exe (command.com), а потому, если хочется перенаправления, нужно запускать консольную программу через командный интерпретатор.
Code: Select all
START-APPW: %ComSpec% /c ping ... > x
Nicholas Nemtsev
User avatar
Nicholas_Nemtsev
Site Admin
 
Posts: 857
Joined: Thu, 01 Jul 2004, 22:25
Location: Псков

Postby vrs » Thu, 02 Sep 2004, 11:16

ага, спасибо, вылетело из головы немного :)))
vrs
 
Posts: 15
Joined: Fri, 06 Aug 2004, 09:28


Return to nnCron forum (Russian)